Вверх ↑
Этот топик читают: Гость
Ответов: 378
Рейтинг: 61
#1: 2012-07-28 09:39:55 ЛС | профиль | цитата
Всем привет!

Работаю над очередным проектом, но столкнулся со странным поведением COM+Ini. Вот вырезка из схемы для наглядности:

code_28623.txt
После поиска секций компонентом Ini компонент COM перестаёт "фунциклировать"
Если отключить часть схемы с Ini, то COM отрабатывает отлично.

Помогите разобраться.
карма: 0
0
файлы: 1code_28623.txt [1.8KB] [133]
Ответов: 16884
Рейтинг: 1239
#2: 2012-07-28 10:19:41 ЛС | профиль | цитата
kacmem, а так ?
kacmem.png
карма: 25
Немного терпения! Дежурный экстрасенс скоро свяжется с Вами!
0
файлы: 1kacmem.png [6.2KB] [294]
Ответов: 378
Рейтинг: 61
#3: 2012-07-28 10:48:31 ЛС | профиль | цитата
Tad, так то же самое, дело не в обвесе ini, а в самом факте ее использования. Причем при использовании точек doSectionNames и doSectionData. Если использовать doRead, то всё ОК...
карма: 0
0
Ответов: 8930
Рейтинг: 823
#4: 2012-07-28 18:26:48 ЛС | профиль | цитата
kacmem, у меня этот файл почти пустой, зарегистрирована одна программа "MPEGVideo", посмотрите, может там у Вас и COM порт какой либо есть, перехлёстываются
карма: 19

0
Ответов: 378
Рейтинг: 61
#5: 2012-07-28 18:38:30 ЛС | профиль | цитата
Леонид, порт свободен для программы. Все мои попытки тщетны. Ini тут не причем, я уже на xml переделал, а эффект тот же - в одиночку COM работает, а начинаешь обвешивать (компоненты даже не пересекаются в схеме) - он замолкает Завтра продолжу изыскания...
карма: 0
0
Ответов: 16884
Рейтинг: 1239
#6: 2012-07-28 19:52:02 ЛС | профиль | цитата
kacmem, кончай гнать волну.
kacmem1.png
Слева ИМЕНА СЕКЦИЙ ini. Справа одиннадцатикратная запись в и чтение из COM-порта.COM 1.
(У тебя COM11. Виртуальный или правда ?)
карма: 25
Немного терпения! Дежурный экстрасенс скоро свяжется с Вами!
0
файлы: 1kacmem1.png [40KB] [250]
Ответов: 378
Рейтинг: 61
#7: 2012-07-29 05:39:00 ЛС | профиль | цитата
Tad, да, порт виртуальный, грешу уже на прогу посылающую в порт данные. Сегодня перепроверюсь.
карма: 0
0
Ответов: 16884
Рейтинг: 1239
#8: 2012-07-29 09:03:55 ЛС | профиль | цитата
kacmem,
Tad писал(а):
Справа одиннадцатикратная запись в и чтение из COM-порта.
Нужно было уточнить:
запись в COM2
чтение из COM1
порты реальные, соединены кабелем.
карма: 25
Немного терпения! Дежурный экстрасенс скоро свяжется с Вами!
0
Ответов: 378
Рейтинг: 61
#9: 2012-08-11 06:43:34 ЛС | профиль | цитата
Решил проблему выносом в dll работу с com-портом...
карма: 0
0
9
Сообщение
...
Прикрепленные файлы
(файлы не залиты)