Dilma писал(а):
после обновления с SVN и HiUpdate появится возможность отлаживать многопоточные схемы3 поправки нужно в режиме
1. После нажатия кнопки в схеме вашего сообщения и дождавшись вывода результата на лабел, потоки почему-то затыкаются, а при повторном нажатии на кнопку, программа вообще зависает
2. Зачем Каждая точка два раза отправляет вверх, данные? Обычно точка отправляется за данными и получает их назад, а не отдает еще одну точку, не получая результата
3. После нажатия кнопки "Остановить приложение" прекращать анимацию на текущей связи.
Дальняя дорога на пляж(см. аттач)
------------ Дoбавленo в 09.21:
Laetar писал(а):
А где она находится? Что то никак не найду...Видишь на картинке из аттача нарисована такая стрелочка рядом с режимом отладки? Требуется обновить hiasm.db