Вверх ↑
Ответов: 16
Рейтинг: 1
#1: 2011-05-12 20:40:12 ЛС | профиль | цитата
Tad писал(а):
Есть 10 рабочих и 5 резервных насосов.
Система должна фиксировать:
1. Номера исправных рабочих
2. Номера исправных резервных
3. Номера работающих в данный момент рабочих
4. Номера работающих в данный момент резервных
5. Номер горячего резервного

Правильно сказал nesco - нужно сохранять эти данные в файл и загружать при запуске Вашей программы.
Или, если есть датчики, производить их опрос при запуске Вашей программы.
Это не "фантастика", а реальность.
В данном случае готовность "Аварийного резерва" должна объявиться в случае "Включенного состояния" Рабочего насоса и готовности включения Резервного насоса (это к вопросу о датчиках, которые контролируют "собранность схемы управления" выбранного в "резерв" насоса). А включение резервного насоса происходит либо по отключению работающего насоса (к примеру защита по маслу) или по параметру (упало давление в напорной магистрали)
------------ Дoбавленo в 20.40:
Tad писал(а):
Ingvar, у вас одному рабочему соответствует оди резервный ? Т.е. они в паре?
В данной группе из трёх насосов один или два рабочих и один резерв
карма: 0

0