Вверх ↑
Ответов: 16884
Рейтинг: 1239
#1: 2011-05-12 20:17:43 ЛС | профиль | цитата
Ingvar писал(а):
Ну система должна контролировать что резервных должно буть только один в случае необходимости включения резерва и кроме того для объявления готовности долже имеено работать хотя бы один. Включаться резерв должен либо по параметру (в перспективе в конструкторе внедриться) или по отключению рабочего механизма.
А без "ну".
К примеру.
Есть 10 рабочих и 5 резервных насосов.
Система должна фиксировать:
1. Номера исправных рабочих
2. Номера исправных резервных
3. Номера работающих в данный момент рабочих
4. Номера работающих в данный момент резервных
5. Номер горячего резервного

Правильно сказал nesco - нужно сохранять эти данные в файл и загружать при запуске Вашей программы.
Или, если есть датчики, производить их опрос при запуске Вашей программы.
Это не "фантастика", а реальность.


карма: 25
Немного терпения! Дежурный экстрасенс скоро свяжется с Вами!
0