Neo, что-то Вы наплели очень много лишнего Генератор у Вас запускается руками, или есть у него дистанционный Пуск/Стоп и ключ на три положения Откл-Авто-Пуск? Наверное, при генераторе есть и аккумулятор, как у всякого уважающего себя двигателя внутреннего сгорания, и стартёр есть ? Нарисуйте, как, в каком виде подаётся на генератор команды на пуск и стоп, нарисуем с Tad-м самую простую автоматику
Этот топик читают: Гость
Ответов: 8926
Рейтинг: 823
|
|||
карма: 19 |
|
Ответов: 16884
Рейтинг: 1239
|
|||
Леонид, даже рисовать не надо - полно схем запуска и отключения аварийных генераторов.
Есть и готовые от $300, а если хочется с цифровым дисплеем, то от $1000. Google писал(а): Результатов: примерно 4 730 000 |
|||
карма: 25 |
|
Ответов: 704
Рейтинг: 7
|
|||
Tad, гена переменного тока на 3 Кв. Запуск ручной, так как храню в кладовке, и выношу если начинает квакать аккумулятор от онлайн бесперебойника, питающий котел, наблюдение... Потому перекинуть рубильник и завести дело не хитрое. Не вижу смысла тратить около 60 долларов на АВР (кажется так называются авто-переключалки). А вот как понять что свет уже дали и можно выключать гену - тут пока не знаю. Видел элементы типа клещей замеряющих ток, но они от 50 долларов. Дороговато вроде для такого... Вдруг что есть проще в качестве датчика.
------------ Дoбавленo в 23.05: Его ж не заведешь при минусовой температуре (когда чаще всего вырубают) - зачем автозапуск? ------------ Дoбавленo в 23.06: А в кладовке дырявить стенку и выводить трубу - слишком много шума в дом. |
|||
карма: 0 |
|
Ответов: 16884
Рейтинг: 1239
|
|||
Светодиод + сопротивление 220 кОм 0.5-1w. Вот и вся сигнализация наличия сети.
Включить между фазой и нулём на выходе счетчика. Только не рассказывай сказки, что свой генератор подключаешь к домашней сети через счётчик. |
|||
карма: 25 |
|
Ответов: 704
Рейтинг: 7
|
|||
|
|||
карма: 0 |
|
Ответов: 13
Рейтинг: 2
|
|||
Может я чего не понял...
Просто поставьте _сразу_ после счётчика обычный квартирный звонок, есть варианты даже с выключателями. Когда включите генератор - включите и звонок. А когда дадут свет - он зазвенит. |
|||
карма: 0 |
|
Ответов: 704
Рейтинг: 7
|
|||
Вот мои художества И вот понял что реле нужно ставить не иначе как перед вводным автоматом. А это кража электричества и овер 100 штрафов... А какой-то датчик бесконтактный я спрячу на вводе в стене и нам не страшен серый вульф
|
|||
карма: 0 |
|
Разработчик
Ответов: 26151
Рейтинг: 2127
|
|||
Neo писал(а): Потому перекинуть рубильник и завести дело не хитрое.Если перекидываешь рубильник, то значит отключаешь основной источник, вот и поставь на этот источник светодиод, как написал Tad. Как загорится светодиод, то это и будет означать, что напруга в сети появилась, и можно отключать генератор |
|||
карма: 22 |
|
Ответов: 16884
Рейтинг: 1239
|
|||
Neo, твоя схема НЕПРАВИЛЬНАЯ. Автомат ставится после счетчика.
neo_1.gif |
|||
карма: 25 |
| ||
файлы: 1 | neo_1.gif [5.1KB] [295] |
Разработчик
Ответов: 26151
Рейтинг: 2127
|
|||
Neo, нужен рубильник перекидной, центр которого идет на твой дом, верхняя группа связана с основным источником, а нижняя группа с генератором. Сбоку у него есть еще маленькая ручка, которой и перебрасываюся группы, в него же и светодиод можно врезать (по конструкции напоминает большие рубильники вводных щитов, только маленький). Че еще мудрить-то и усложнять себе жизнь.
|
|||
карма: 22 |
|
Ответов: 704
Рейтинг: 7
|
|||
Не нужен мне звонок я Хочу свою пикалку пикать (которая есть уже) от наличия есть фаза на вводе от ЛЕП или нет. А пикалка у меня на релешке 220v. Но я не могу подключить ее перед счетчиком ибо сворую тем самым драгоценные милливатты у энергетиков. Им лишь бы найти неучтенку - сразу напишут что я тут провожу опыты со сверхвысокими токами и не плачу за это
------------ Дoбавленo в 00.05: Tad, но это подключили энергетики так... |
|||
карма: 0 |
|
Разработчик
Ответов: 26151
Рейтинг: 2127
|
|||
Neo, твою схему нельзя использовать в принципе, если ты одно включаешь, то второе должно отключаться, обязательно только так, и никак иначе. И должно это делаться автоматически.
|
|||
карма: 22 |
|
Ответов: 16884
Рейтинг: 1239
|
|||
Схему смотри выше.
Neo писал(а): но это подключили энергетики так... ------------ Дoбавленo в 00.13: nesco писал(а): И должно это делаться автоматически. |
|||
карма: 25 |
|
Ответов: 8926
Рейтинг: 823
|
|||
Neo,
adskayamashina2.png |
|||
карма: 19 |
| ||
файлы: 1 | adskayamashina2.png [12.9KB] [327] | ||
Голосовали: | Neo |
Ответов: 16884
Рейтинг: 1239
|
|||
Леонид писал(а): с пикалкой если отключилиИ вроде так не видно, что света нет. nesco писал(а): Не смешите мои тапочки. |
|||
карма: 25 |
|